小弟现有X0、X1两个光感,要求来一个X0信号,X1需相应动作一下,如不动作,就有Y0输出,X0和X1一分钟有450次左右的动作,小弟PLC型号是FX1S-14MR,谢谢!
分享
许泽民
大明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
223 点
下载积分:
298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-05-25
查看许泽民的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-03 15:50
全看
|
小
中
大
前段时间用电磁感应器计数,用国产仿三菱的PLC,一秒五次记不到数。要用编码器,高数计数功能。不知道你那个那个光电开关行不行。可以试下。