如题,三菱FX2nPLC上加装232BD板,与PC主板上自带的9针DB串口COM1通信,使用的通讯线是双母,内部接线3根,2、3引脚交错,5号引脚直通。
设备出去一个月,120套设备里已经有6套设备出现通讯异常,检查下来发现都是电脑的COM口坏了,电脑是惠普的商务台式机,型号各不相同。

有木有高手知道,这到底是电脑COM质量问题还是通讯线的问题?
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-04 12:33
斑竹所言甚是