楼主  发表于: 2013-01-02 17:00
如题,三菱FX2nPLC上加装232BD板,与PC主板上自带的9针DB串口COM1通信,使用的通讯线是双母,内部接线3根,2、3引脚交错,5号引脚直通。
设备出去一个月,120套设备里已经有6套设备出现通讯异常,检查下来发现都是电脑的COM口坏了,电脑是惠普的商务台式机,型号各不相同。

有木有高手知道,这到底是电脑COM质量问题还是通讯线的问题?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159053 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-02 20:20
线缆有无屏蔽层与通讯头铁壳焊接?
并且PLC电源和PC电源接地效果如何?