楼主  发表于: 2013-01-01 21:44
用PLC编程的方法来实现(根据负载大小自动变换星角)达到电机调速的目的可行吗?大家有什么好的建议分享一下。我趁元旦3天公司放假(我们加班)已将程序调试完毕,感觉还可以。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2008-04-08
最后登录: 2024-11-29
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 18:39
如果马达在额定电压是380V星形或220V三角形接法,电源频率50HZ的状态下运行。从理论上来讲转速是不变的。(马达极数,电源频率不变)
如果额定电压380V的三角形接法的马达接220V电压星形接法是不可长时间运行的,一般在大功率马达启动时候用的,其目的是降低启动电流,但是转矩降低了。在电源频率50HZ不变的情况下220V运行是欠压运行,后果可想而知。


通过这样的方法来省掉变频器的调速方案,恐怕令你失望了。