各位大哥大师,小弟现在遇到恒温控制难题,书看过不少,但是不理解啊。进入面板调节时使用自动调节,发现时间非常长,为什么呀?我是使用PID向导做的,除了在调节面板上自动调节外可以通过程序调节自整定吗?启动和停止加温时怎么控制呢?希望高人指点指点,在此先谢过了!
分享
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
716 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-04 20:08
全看
|
小
中
大
系统反应慢 可以把比例系数调大