各位大侠,我们公司一台机器用的三菱FX2N的PLC,触摸屏是LG的。原产的LG型号停产了,买了新屏幕找人按原来的屏幕搞了程序。现在情况是触摸屏和PLC通讯不上。我咨询LG,他们说PLC里面的通讯也要修改,我不懂,需要修改吗?
PLC上的通讯端子是RDA RDB SDA SDB SG,我简单查了下是接收和发送,是RS485.
我LG触摸屏上的端子是TX RX SG,TX+ TX- RX+ RX- SG FG。我看了触摸屏里的PLC型号是三菱的。
问题:
1.PLC程序用修改吗?
2.PLC和触摸屏的线应该怎么连接呢?

谢谢啊

wuyujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5022 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-12-25
最后登录: 2015-09-03
查看wuyujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-01 17:55
两头交叉接,