kingway001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 199 点
下载积分: 744 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2009-05-15
最后登录: 2014-10-27
查看kingway001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-31 13:41
各位大侠,我们公司一台机器用的三菱FX2N的PLC,触摸屏是LG的。原产的LG型号停产了,买了新屏幕找人按原来的屏幕搞了程序。现在情况是触摸屏和PLC通讯不上。我咨询LG,他们说PLC里面的通讯也要修改,我不懂,需要修改吗?
PLC上的通讯端子是RDA RDB SDA SDB SG,我简单查了下是接收和发送,是RS485.
我LG触摸屏上的端子是TX RX SG,TX+ TX- RX+ RX- SG FG。我看了触摸屏里的PLC型号是三菱的。
问题:
1.PLC程序用修改吗?
2.PLC和触摸屏的线应该怎么连接呢?

谢谢啊

sbiaig
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-01-14
最后登录: 2023-03-06
查看sbiaig的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-01 17:32
触摸屏和PLC通讯不上:二个原因  一、PLC与触摸屏的通讯线有问题。二、触摸屏的程序有问题