楼主  发表于: 2012-12-30 17:31
我在实际编程时碰到一个问题______用T1的下降沿置位M69.再用M69驱动T2.在实际监视中发现T2时间无变化。这种现象有二次了,一次是在FX1S上。另一次在FX1N上做步进电机控制时出现的。开始我还以为是M8029没反应,就改用上种方法,还是不行。请问各位师父这是GX软件问题还是其它原因?
在FX1S上我改用T7就可以了,这种现象有点想不明白。时间继电器编号没有重复
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3081 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2008-04-08
最后登录: 2024-07-01
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-30 23:28
买到水货了吧。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市