想在程式里增加一个在屏幕上显示的倒计时程序,
程式为:
m8013-【dec d120】
可是实际运行时 m8013 每ON 一次, D120 不止bin 减1,而是减了大概10左右
求助!
D120的设置都是参照已有程式设置的
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-07 14:30
全看
|
小
中
大
ld m8013
decp d120
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-07 14:37
全看
|
小
中
大
请用脉冲执行指令,否则在m8013接通期间,每一个扫描周期D120都减去1,结果不能确定
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-03-07 14:49
全看
|
小
中
大
是LD m8013 还是LDP m8013啊?? 如果是前者能达到要求的话,到没有见过。后者跟decp一样