用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
QD70/75定位模块缓冲存储单元的地址
上一主题
下一主题
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-11-01
查看何工控学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-30 09:55
全看
|
小
中
大
请问各位大侠QD70/75定位模块缓冲存储器的地址在PLC中怎么读写它的参数呀!手册中没有标明那些U*/G*,这是什么意思呀?而且我看别人的程序中有M10000以上的中继器地址。这是怎么回事呀。请教各位大侠们。
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-30 12:12
全看
|
小
中
大
你看手册上表明的G多少就是了,U*表示的是定位模块的初始地址,G*表示的是缓冲器。
分享
poorwer
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
485 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2008-07-26
最后登录:
2021-01-19
查看poorwer的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-12-30 23:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼何工控学于2012-12-30 12:28发表的 :
U*是定位模块在PLC中的模块号吗?跟FX系列中的第几块模块,G*表示缓冲器。是这样的吗
U*不是模块号,是模块的I/O起始地址。QD75好像是取I/O地址的后两位。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
QD70/75定位模块缓冲存储单元的地址
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问