如图。当不良品检测开关X1检测到有不良产品时,如何具备有记忆功能?让不良产品踢掉开关X2踢掉。
不良产品检测开关到不良产品踢掉开关是5个工位。
兄弟们请教了。三菱PLC用位移指令如何做到具备相对应记忆功能。。。谁有这方面的程序,,上传一下。让我学习。
  
poorwer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2021-01-19
查看poorwer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-30 23:41
X1置位一个断电保持的M,然后采用移位指令把信号M传到X2那里。