骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-29 14:29


如图。当不良品检测开关X1检测到有不良产品时,如何具备有记忆功能?让不良产品踢掉开关X2踢掉。
不良产品检测开关到不良产品踢掉开关是5个工位。
兄弟们请教了。三菱PLC用位移指令如何做到具备相对应记忆功能。。。谁有这方面的程序,,上传一下。让我学习。
  
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159197 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-08
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-29 21:58
确定每个工位都会有产品过来,用位移STL即可;
中间有空,用SFWR和SFRD配合,先进先出获得良品/不良品的信息执行相关动作。http://blog.sina.com.cn/s/blog_40b0c14b01018zw7.html