   最近在编写PLC程序时,由于使用了STL步进控制指令,使用上升沿的时候,PLC老是抓取不了,应该是受限于PLC的扫描周期吧。你们平时都是怎么处理的啊?
王飞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 218 点
下载积分: 546 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2024-11-11
查看王飞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-31 23:23
在SFC程序外做一个状态上升沿通过M中继转换后用在sfc中即可,如不这样程序不正常