jiaglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2399 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2011-10-30
最后登录: 2024-10-31
查看jiaglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-29 10:46
   最近在编写PLC程序时,由于使用了STL步进控制指令,使用上升沿的时候,PLC老是抓取不了,应该是受限于PLC的扫描周期吧。你们平时都是怎么处理的啊?