各位大侠,请问三菱PLC BIN K4X0 D0指令中如何知道X几接通,D0中数值是多少?
怎么计算的啊?比如X10加X5有输入时得到的数值是多少啊?
分享
浩贤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
845 点
下载积分:
1535 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2012-10-21
最后登录:
2023-10-22
查看浩贤的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-31 15:08
全看
|
小
中
大
288 因为X5在第5位 2的5次方32 X10在第八位就是2的8次方256 32+256=288