我现有一台油压机,主FX0N-40,扩展FX0N-8ER-ES.工作正常,只是扩展FX0N-8ER-ES只用到输出4点,未用到输入四点。现在我想把输入四点也用上,却发现这4点不能用(我已把这4点编入程序,主X0-X27,Y0-Y17.扩展X30-X33,Y20-Y23).请问那里有问题,我该如何处理。注:后来又买个FX0N-8ER-ES还是不行。请赐教。
分享
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
5282 点
下载积分:
129704 分
在线时间: 4085(小时)
注册时间:
2010-08-03
最后登录:
2025-03-14
查看xwlxwl306的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-28 16:03
全看
|
小
中
大
把你的接线图贴上来看一下
分享
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
5282 点
下载积分:
129704 分
在线时间: 4085(小时)
注册时间:
2010-08-03
最后登录:
2025-03-14
查看xwlxwl306的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-12-30 09:56
全看
|
小
中
大
你把主单元的24+与扩展单元的S/S连接起来