add_i指令的具体用法请大家指点一下,我想实现每个脉冲加1的功能。谢谢了!
上面的图片是做仿真的时候i10.2 一接通系统就出错,仿真就停止请高手指点下吧!谢谢了!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-20
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-28 08:53
全看
|
小
中
大
照你目前的程序看来,并没有错误。
但是你使用了DBW10,而不是绝对地址DBx.DBW10,请问你先前有没有使用OPN来开启数据块?