楼主  发表于: 2012-12-27 17:51
如题:三菱FX3U系列的PLC可以和欧姆龙E5CC温控器通讯吗?
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-30 23:18
引用
引用第1楼zhennan于2012-12-29 12:32发表的  :
要看E5CC温控器支持什么通讯格式

Modbus 485通讯
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-03 13:03
引用
引用第6楼qinchenglim于2013-01-01 09:03发表的  :
可以通讯
我用RS232通讯做过,当时用的是自由通讯做的,稍加转变就可以做成modbus格式

需要转变吗?FX3U我记得上面带485接口