winghing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 152 点
下载积分: 823 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2009-12-05
最后登录: 2024-10-14
查看winghing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-26 18:23
客户那边原先用了一台DVP-32ES2的PLC,继电器输出的,客户下单的时候把型号搞错,买了台DVP-32ES2的,也是继电器输出的,就是一台是ES,一台是ES2。
看外观无明显区别,把DVP-32ES2原程序写入到DVP-32ES会提示"PLC与程序的容量设定不相符“,后在“机种设定”改了容量可以正常传输,当装上设备无法正常工作
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-10-18
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-27 13:01
老大是不是原来的是DVP-32ES200R的PLC,现在买回来的却是DVP-32ES00R2?如果是这样前者有些指令后者是不支持的,程序容量也不同。程序必须更改一下才能用,并且运行速度也变慢的。
[ 此帖被chen_0106在2012-12-27 15:45重新编辑 ]
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。