这里边第22步,为什么x000的常闭继电器断开了,Y001还能接通呢,我是刚刚接触PLC的新人,请教各位前辈

[ 此帖被shamygkr在2012-12-26 23:16重新编辑 ]
aojianyun121
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5580 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-12-21
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-27 11:10
图片:
最让我费解的是只按照你的这个程序来判断,Y1应该是不能接通的。
  你的X0接通Y0因为因为自锁原因不管X0是否接通 Y0一直保持接通。假设现在你X0现在是断开,Y0是接通的,现在你闭合X1Y0断开,Y1因为Y0断开 Y1应该不会出现你现在的这幅图。  另外一种假设Y1也不可能出现你这种情况,因此有可能是你18之前程序引起来的,或者是你改程序后,没有写入直接模拟引起来的结果!!
楼主留言:
感谢!谢谢前辈这么细致的分析
aojianyun121
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5580 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-12-21
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-27 11:21
呵呵,前辈我可不敢当,目前还是在看手册阶段。互帮互助共同提高吧!!
楼主留言:
比我厉害多了,手册我看着也有难度呢