starting
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 243 点
下载积分: 755 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-03-20
查看starting的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-25 17:58
三菱1N或2N的PLC,MR-J2S的伺服。想实现如下功能:伺服带着输送线匀速前进,输送线上的产品时有时无没什么规律性,如果有产品时到光电检测位置会有一个检测信号给PLC,检到信号后往前走10CM要停机一会(执行一个工序),然后又是按原速度继续前行。查了下各种高速输出指令都不能在运行中更改频率和脉冲数。有经验的师傅指点下我这功能可以实现吗?如果运行中断开一个扫描周期会有什么影响吗(在这时改变脉冲量)?  谢了。

顺便说明下为什么要再前行10CM,因为前面位置特殊没办法在这位置装传感器。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-26 00:35
引用
引用第3楼ymmfa于2012-12-25 18:35发表的  :
用PLSV,这个可以速度变化。然后前面加一个比较,脉冲数到多了就停。
速度精确,位置上可能会略有点误差,有时可能多走一点点,做程序的时候适当考虑减一点点。



只有1S才支持这个指令,2N 3U都不支持这个的。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420