楼主  发表于: 2012-12-24 16:45
英威腾CHF100-45G\55P变频器,运行到10He时候显示Uc故障,仔细观察发现运行时目线电压从535伏下降到398伏左右便显示此故障,送修(非厂家)说电容容量变小,换了4个滤波电容后故障依旧出现,再送修又换了整流模块,运回安装好倒是能使用了。但是令人想不到的问题出现了,并排安装原本正常使用着的另外一台同样大小的变频器也出现类似的故障!真是坑爹啊,难道故障也会像病毒一样会传染?郁闷!大家说说,为什么会出现这样的问题呢?
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 20:31