ABB变频器ACS510,把压力传感器4-20MA信号反馈PID控制恒压供水怎么设置参数
上一主题
下一主题
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-24 15:49
全看
|
小
中
大
ABB变频器ACS510,把压力传感器4-20MA信号接入变频器反馈,PID控制恒压供水,怎么搞,选择PID宏运行,停机的时候直接急停,是什么原因
分享
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 756(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-12-20
查看rgbfii的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-24 19:02
全看
|
小
中
大
变频器在PID状态下运行,加减速时间是不起作用的,应该设置停止方式