用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
ABB变频器ACS510,把压力传感器4-20MA信号反馈PID控制恒压供水怎么设置参数
上一主题
下一主题
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-24 15:49
全看
|
小
中
大
ABB变频器ACS510,把压力传感器4-20MA信号接入变频器反馈,PID控制恒压供水,怎么搞,选择PID宏运行,停机的时候直接急停,是什么原因
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
343 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-02 11:34
全看
|
小
中
大
看下手册
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
ABB变频器ACS510,把压力传感器4-20MA信号反馈PID控制恒压供水怎么设置参数
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问