我编的较长,用逻辑搭的。
有方便一点的吗?一个按钮,按一下 Y0输出,再按一下Y1输出,Y0灭。再按一下Y0输出,Y1灭,循环下去。


在线等??
电气plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 141 点
下载积分: 637 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-09-23
最后登录: 2021-05-22
查看电气plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 15:43
图片:
写好了!自己分析下吧,用的INC加1指令!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(jack0510) 感谢!
    电气plc
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2011-09-23
    最后登录: 2021-05-22
    查看电气plc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-12-24 15:57
    刚刚是三菱的程序
    以下是西门子S7-200的
    LD     SM0.1
    MOVB   0, VB0
    INCB   VB0
    LD     I0.0
    EU
    MOVB   0, VB0
    INCB   VB0
    LD     V0.0
    =      Q0.0