jxcjean
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 13105 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-03-27
最后登录: 2023-11-14
查看jxcjean的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-24 09:18
MCGS同时与FX2n-PLC、松下VF100变频器通信。-
FX2N采用编程口与MCGS连接,接DB9针的2、3、5三个点;
松下VF100采用485通信的D+和D-与MCGS连接,接DB9针的7、8两个点;
也就是说MCGS要用一个口与两种设备采用两种通信方式通信?能否实现?

而且MCGS里面没有自带这个松下VF100型号的变频器驱动,采用自带的“松下FP系列通信口”驱动?还是采用“Modbus串口数据转发设备”驱动?

还请各位指点迷津,谢谢!
MCGS型号:TPC7062K。上面有一个COM口,一个LAN,一个USB1,一个USB2。---------我是区别结论的分割线--------------打电话咨询了MCGS技术客服,答案如三楼和四楼所言,该串口是二合一串口,触摸屏里设置两个父设备分别挂一个子设备即可,感谢热心朋友的帮助,谢谢!
[ 此帖被jxcjean在2012-12-28 21:11重新编辑 ]
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 499 个
工控威望: 2971 点
下载积分: 76336 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-29
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-26 08:12
MCGS的7062屏COM口是二合一口,可以用
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guoyuanlin)
  • 下载积分:+5(jxcjean) 感谢!