用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
MCGS同时与FX2n-PLC、松下VF100变频器通信?
上一主题
下一主题
jxcjean
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
1167 点
下载积分:
13105 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-03-27
最后登录:
2023-11-14
查看jxcjean的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-24 09:18
全看
|
小
中
大
MCGS同时与FX2n-PLC、松下VF100变频器通信。
-
FX2N采用编程口与MCGS连接,接DB9针的2、3、5三个点;
松下VF100采用485通信的D+和D-与MCGS连接,接DB9针的7、8两个点;
也就是说MCGS要用一个口与两种设备采用两种通信方式通信?能否实现?
而且MCGS里面没有自带这个松下VF100型号的变频器驱动,采用自带的“松下FP系列通信口”驱动?还是采用“Modbus串口数据转发设备”驱动?
还请各位指点迷津,谢谢!
MCGS型号:TPC7062K。上面有一个COM口,一个LAN,一个USB1,一个USB2。
---------我是区别结论的分割线--------------
打电话咨询了MCGS技术客服,答案如三楼和四楼所言,该串口是二合一串口,触摸屏里设置两个父设备分别挂一个子设备即可,感谢热心朋友的帮助,谢谢!
[ 此帖被jxcjean在2012-12-28 21:11重新编辑 ]
分享
始终如一
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
497 个
工控威望:
2969 点
下载积分:
75672 分
在线时间: 762(小时)
注册时间:
2010-07-29
最后登录:
2024-11-02
查看始终如一的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-26 08:12
全看
|
小
中
大
MCGS的7062屏COM口是二合一口,可以用
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(guoyuanlin)
下载积分:+5(jxcjean) 感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
MCGS同时与FX2n-PLC、松下VF100变频器通信?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问