jxcjean
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 13105 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-03-27
最后登录: 2023-11-14
查看jxcjean的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-24 09:18
MCGS同时与FX2n-PLC、松下VF100变频器通信。-
FX2N采用编程口与MCGS连接,接DB9针的2、3、5三个点;
松下VF100采用485通信的D+和D-与MCGS连接,接DB9针的7、8两个点;
也就是说MCGS要用一个口与两种设备采用两种通信方式通信?能否实现?

而且MCGS里面没有自带这个松下VF100型号的变频器驱动,采用自带的“松下FP系列通信口”驱动?还是采用“Modbus串口数据转发设备”驱动?

还请各位指点迷津,谢谢!
MCGS型号:TPC7062K。上面有一个COM口,一个LAN,一个USB1,一个USB2。---------我是区别结论的分割线--------------打电话咨询了MCGS技术客服,答案如三楼和四楼所言,该串口是二合一串口,触摸屏里设置两个父设备分别挂一个子设备即可,感谢热心朋友的帮助,谢谢!
[ 此帖被jxcjean在2012-12-28 21:11重新编辑 ]
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 10:43
它们不 可以接在一个串口里,触摸屏上有2个COM口,PLC接在COM1,PLC用485或232都行。变频器接在COM2上,变频器走MODBUS通讯就可以了。
楼主留言:
MCGS型号:TPC7062K。上面有一个COM口,一个LAN,一个USB1,一个USB2。
PLC编程口应该是422通信,变频器用的是485通信,都支持一对多,但是能否同时接在同一个MCGS串口?
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-26 08:02
不允许接在MCGS的同一个串口,必须分开。