dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-22
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-24 08:34
我们在使用,开关电源,变频器,伺服时为了防止对PLC的干扰,会使用到隔离变压器或滤波器进行处理。
1;我目前在的公司使用隔离变压器进行抗干扰处理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔离变压器
把控制电源中的PLC电源与其他电源(动力电源,加热电源,开关电源,其他继电器控制电源)隔开,
请问这样做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也进行了一些讨论,他们有使用隔离变压器或滤波器进行抗干扰处理,但有使用在
主干扰源(变频器,伺服)上端,把主干扰源和电源隔开,此法案对我来说成本有点高,因为我司使用的变频器
伺服有点多,根据机型不同少则5~10台,多则10~100台。对于我来说不合适。
3;还有有的朋友是用滤波器进行处理,这两种法案有没有都做过的朋友,您觉得哪一种更好,请提出您宝贵的建议。
4;我们在使用PLC的时候,由于负载多,就会使用开关电源供电,那么大家把开关电源和PLC是一起放在隔离变压器和滤波器
下端,还是PLC放在隔离变压器和滤波器下端,开关电源分开放。
请家园朋友和各位前辈多提宝贵意见,谢谢。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新编辑 ]
不断向前
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 19:09
只要控制电源和主电源隔离最方便和便宜,还有的就是主电源和控制电源要分开线槽走线就可以避免许多干扰的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dmh)
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420