我们在使用,开关电源,变频器,伺服时为了防止对PLC的干扰,会使用到隔离变压器或滤波器进行处理。
1;我目前在的公司使用隔离变压器进行抗干扰处理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔离变压器
把控制电源中的PLC电源与其他电源(动力电源,加热电源,开关电源,其他继电器控制电源)隔开,
请问这样做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也进行了一些讨论,他们有使用隔离变压器或滤波器进行抗干扰处理,但有使用在
主干扰源(变频器,伺服)上端,把主干扰源和电源隔开,此法案对我来说成本有点高,因为我司使用的变频器
伺服有点多,根据机型不同少则5~10台,多则10~100台。对于我来说不合适。
3;还有有的朋友是用滤波器进行处理,这两种法案有没有都做过的朋友,您觉得哪一种更好,请提出您宝贵的建议。
4;我们在使用PLC的时候,由于负载多,就会使用开关电源供电,那么大家把开关电源和PLC是一起放在隔离变压器和滤波器
下端,还是PLC放在隔离变压器和滤波器下端,开关电源分开放。
请家园朋友和各位前辈多提宝贵意见,谢谢。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新编辑 ]
不断向前
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2202(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-01
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-25 19:04
隔离变压器出端接PLC的电源,接24V开关电源的电源。还有很多的AD、DA模块等用双绞线。温度等测量不要用模拟量做,用温控表通讯做(这个至今还没有碰到干扰),还有电柜安装板用镀锌板或铁板,不要用绝缘板做。