浩贤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2012-10-21
最后登录: 2023-10-22
查看浩贤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-23 21:15
图片:
图片:
图片:
         我的电脑和我刚组的Q系列PLC不能连接上,我只用了一个Q38B的基板,一个电源模块,一个Q06HCPU,和一个输入模块一个输出模块,很简单的,但是当我用USB电缆连接时,却怎么都都连接不上,CPU换了三个了,基板啊,电源模块啊 都换了好几个,还有就是我去现场连接机台上面的Q06HCPU,电脑上面什么都不用设置,立马就能连接上,换回来连接我自己的就不行了 ,下面有连接时电脑显示的提示,还请师傅们给点指教!!!不甚感激·······
运气与实力成正比
liuzhiyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2014-09-23
查看liuzhiyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 23:25
你安装COM口编程软件,只能用电COM口连接PLC。如果你要用USB口连接PLC要安装USB编程软件才可以用。编程软件有两种接口驱动一种是COM还一种是USB。我以前就搞个这种问题