爱不离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-11-07
最后登录: 2018-08-12
查看爱不离的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-23 20:24
图片:
下面是一个全自动罐装的自动梯形图,当罐装三秒后T1动作,然后SET Y000,请我,这个时候的Y000应该是一直在保持通电状态吧,除非给它个RST指令,Y000才会复位吧,可程序中没有RST指令,为什么在X002罐装光电开关感应到后,又继续罐装,Y000就停下来了,照理说应该没有复位指令是一直往前走的啊,请问各位大仙帮帮忙接触困惑
[ 此帖被爱不离在2012-12-28 00:07重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-29
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 20:39
y0,这样编程是不会有错误的,双线圈的要看情况,前面的那个是OUT,后面的是SET    若是SET这个前面的条件满足,不管OUT条件如何都一直ON,若是SET条件不满足,就按照OUT条件来输出
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420