下面是一个全自动罐装的自动梯形图,当罐装三秒后T1动作,然后SET Y000,请我,这个时候的Y000应该是一直在保持通电状态吧,除非给它个RST指令,Y000才会复位吧,可程序中没有RST指令,为什么在X002罐装光电开关感应到后,又继续罐装,Y000就停下来了,照理说应该没有复位指令是一直往前走的啊,请问各位大仙帮帮忙接触困惑
[ 此帖被爱不离在2012-12-28 00:07重新编辑 ]
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-06 20:16
全看
|
小
中
大
双线圈输出有双线圈输出的用法,程序读取也是采用循环扫描的方法执行运算的。X2应该是一个检测瓶子的元件,启动按钮后,如果X2没有检测到瓶子则开启输送带,直到检测到瓶子后停止输送带,开始灌装3S,灌装完成后发出一个启动信号启动输送带,一个周期完成。下次扫描程序的时候第7步有效,第18步因为TI没有闭合,所以18步T1以后的语句不参与运算。
自己的事情自己做.
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-06 20:18
全看
|
小
中
大
总的说来就是不管有多少个相同线圈重复输出,但是有最后一个接通的线圈运算结果有效。