图片:
下面是一个全自动罐装的自动梯形图,当罐装三秒后T1动作,然后SET Y000,请我,这个时候的Y000应该是一直在保持通电状态吧,除非给它个RST指令,Y000才会复位吧,可程序中没有RST指令,为什么在X002罐装光电开关感应到后,又继续罐装,Y000就停下来了,照理说应该没有复位指令是一直往前走的啊,请问各位大仙帮帮忙接触困惑
[ 此帖被爱不离在2012-12-28 00:07重新编辑 ]
超级大白兔
活到老,学到老!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 688 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2021-12-06
查看超级大白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-28 08:16
在X002常闭点下并联T1常开点就OK