楼主  发表于: 2012-12-22 16:29
台达ASDA-AB系列上电自动执行原点回归功能怎么设置啊,都搞了2天了,P1-47都设对了可就是上电没反应。请高人指点!
yangqingbo
自控炮灰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-27
最后登录: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 08:51
用PLC ready 信號的點 SET一次回原點 ,就O了