楼主  发表于: 2012-12-22 14:14
有两台尤尼瓦斯的燃气燃烧器,使用的是西门子的程控器,这个程控器有个缺点就是24小时内机器一定会停一次的,由于正在连续生产,突然之间的停止会导致温度下降,产品不合格。现在想问下有没有人用PLC写过这个程控程序?
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-22 19:19
不用那么麻烦,直接改成用R890F1304霍尼韦尔保护继电器作为程式控制器或小日本的R4750B。但不知道你的是用什么来探测火焰的,现在燃气检测的有两种。一种是离子棒。一种是UV。不知道你用的是哪一种?
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-22 19:41
最好发个图。我做燃气燃烧机较多。希望能帮到你