信捷的PLC,用PLSY 发送脉冲指令,在没有发完脉冲而中途把前面的触点断开,不会发送脉冲,若是再把前面的指令接通,是继续发送剩余的脉冲还是重新发送D数值的脉冲
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
248 点
下载积分:
939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2008-07-21
最后登录:
2024-03-16
查看李飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-21 22:56
全看
|
小
中
大
PLSY是从新发送所设字软元件D中全部的数据指令,DDRVA是在条件断开时且将D8340与D8341清零后,条件满足时从新发送所设字软元件D中全部的数据指令,反之陆续发完。以mitsubishi FX3G、FX3U PLC Y0为例