比方说T0  D123
D123为触摸屏上可更改的时间
通过设定触摸屏D123里的数据来改时间,当我觉得时间合理了。
但是当我关机在开机后。D123的数据又变0了,又要重新调D123
这样很麻烦。怎么办
怎么办
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1806 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 113686 分
在线时间: 1941(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-23 23:04
使用掉电保持型数据寄存器即可