用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
编码器的接线问题
上一主题
下一主题
364387538
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
233 点
下载积分:
529 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2012-05-27
最后登录:
2017-04-16
查看364387538的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-21 13:16
全看
|
小
中
大
我现在的编码器有9根线
A A- B B- Z Z- +24V 0V
我的PLC是三菱FX2N
我该怎么接线
A A- B B- Z Z- 这6跟线都要接吗
还有就是1相1计数输入,1相2计数输入,2相2计数输入 有什么区别
我该用哪种计数输入
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8223 个
工控威望:
10352 点
下载积分:
21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-21 18:27
全看
|
小
中
大
1相1计数输入既可以接A,也可以接B,
1相2计数输入,接A和A-或者B和B-
2相2计数,接A和B或者A-和B-
楼主留言:
还有z 信号怎么运用
如果我的编码器是A B Z的
是不是值能用1相1计数输入或2相2计数
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8223 个
工控威望:
10352 点
下载积分:
21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-12-22 10:18
全看
|
小
中
大
Z信号是清零的,也就是编码器转一圈,输出一个脉冲信号。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
编码器的接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问