顺裕木业
开心果
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2018-04-26
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-20 21:08
我公司有一台高压电机1400KW,(人造板厂)今年要换1800KW电机,高压电机启动柜配的是湘潭湘机开关厂的,标牌上写控制电机1400--1800KW,额定电流200A,里面真空接触器是400A的,水电阻柜上面写控制电机1400KW,原电阻柜真空接触器是800A,后来换1200A,想请教一下各位大侠,这样控制1800KW电机能不能用,
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-21 11:27
引用
引用楼主顺裕木业于2012-12-20 21:08发表的 高压电机启动柜问题请教 :
我公司有一台高压电机1400KW,(人造板厂)今年要换1800KW电机,高压电机启动柜配的是湘潭湘机开关厂的,标牌上写控制电机1400--1800KW,额定电流200A,里面真空接触器是400A的,水电阻柜上面写控制电机1400KW,原电阻柜真空接触器是800A,后来换1200A,想请教一下各位大侠,这样控制1800KW电机能不能用,

额定电流200A;实际的1800电动机电流超过200a;建议换大;
真诚到永远