     我先说一下案例,望有经验的人士帮忙解答一下。
     我的一台设备的plc(fx2n)是控制两个触摸屏(步科mt510)的,触摸屏分主屏和副屏,plc直接连接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一条线接副屏rs232。看图。现在的问题是plc能和主屏联系的上,和副屏的联系则是断断续续,延迟的很厉害,有时闪烁PLC no response,副屏与主屏有五十米的距离,而把副屏拿到主屏前用短线去连接,又能联系的上,没有问题和延迟。我怀疑是不是距离太长,通讯信号衰弱了,请问下有什么办法可以解决这个问题么,我百度了下,说加个中继可以解决通讯距离的问题,是否呢?
新社会的农民
帮助更多需要帮助的人!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2012-12-20
最后登录: 2024-08-14
查看新社会的农民的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-21 09:49
    在通信电缆(双绞线)中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配,特别是在总线较长和通信速率较快时更易出问题。
  试着加一个终端电阻看看效果怎么样