xq2426
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 112 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2018-05-22
查看xq2426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-20 21:06
     我先说一下案例,望有经验的人士帮忙解答一下。
     我的一台设备的plc(fx2n)是控制两个触摸屏(步科mt510)的,触摸屏分主屏和副屏,plc直接连接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一条线接副屏rs232。看图。现在的问题是plc能和主屏联系的上,和副屏的联系则是断断续续,延迟的很厉害,有时闪烁PLC no response,副屏与主屏有五十米的距离,而把副屏拿到主屏前用短线去连接,又能联系的上,没有问题和延迟。我怀疑是不是距离太长,通讯信号衰弱了,请问下有什么办法可以解决这个问题么,我百度了下,说加个中继可以解决通讯距离的问题,是否呢?
cooller115
坚持就是胜利
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2007-10-26
最后登录: 2024-09-06
查看cooller115的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 14:43
rs232一般的通讯距离不能超过15m啊,最好换成422通讯或者加中继