我现在又10台变频器,CPU是Q系列的,请问大侠如何用485模块和变频器通讯,需要怎么做。有没有什么范例可供参考,谢谢!
人机是Pro-face---3501的
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
   ( 踩)→┃你┃ ←( 扁)
   \ ( →┃√┃ ← )   /
   \_)↗┗━┛ ↖(_/      
zsm9614501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-20 20:51
楼主:首先你的变频器是什么协议,如果支持MODBUS模块,你可有以用QJ71MB91模块,简单设置就可以啦,如果不支持此协议,你只能用QJ71C24N,还有一种方法,就是你的人机PROFACE有两个串口,都支持直接与常用变频器连接的,如三菱、安川、富士、台达等