我是想用子程序实现三盏灯的长亮和闪烁控制。用仿真软件,是依次得电的,但是传到plc里面最后三盏灯都亮了,不知道为什么。
附件:
项目1.rar
(2 K) 下载次数:24
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
明维修
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
256 点
下载积分:
960 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2010-11-01
最后登录:
2024-12-25
查看明维修的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-22 11:23
全看
|
小
中
大
L区的使用原则是先赋值再使用,用完后想再次使用时要复位或再次赋值
OB1最后加一个network:
LD SM0.0
LPS
AN M1.1
EU
R Q1.0, 1
LRD
AN M1.2
EU
R Q1.1, 1
LPP
AN M1.3
EU
R Q1.2, 1
就能实现你说的功能了,
为什么你的比较没有“=”呢?