如何把特定的数值输入到PLC?
上一主题
下一主题
737801323
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
168 点
下载积分:
6554 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2012-08-11
最后登录:
2024-11-11
查看737801323的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-19 16:30
全看
|
小
中
大
比如D0里只能输入5的倍数:5 10 15……1000等;不是5的倍数输不进去,如:3 6 8 ……1002等,不知道能不能这么处理?
一人助我,我助人人。
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
529 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-19 18:47
全看
|
小
中
大
先把这个数字处理一下,比如把数字输入 D1,然后除以 5
如果没有余数,即:D6 = 0,那就是 5 的倍数,余数在 D6里。
那么把D1 数 传输到 D0 就OK了。看下面程序:
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(plc学者) 学习了
下载积分:+2(737801323) 好人!
下载积分:+5(hahahaha) 热心助人!
活到老学到老:还有 8 分没学到