haozai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 917 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2012-12-12
最后登录: 2024-12-26
查看haozai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-18 09:16
200kw富士变频器带132kw球磨电机出现此故障以前正常的,启动变频,频率上到30不能上了又自动下降又上升直到报警ou1电机检测过正常无问题,我将启动线短接还是出现此问题,后我又恢复出厂设置还是出现此问题,转矩提升设1设多少都出现此问,后我又折掉电机不带负荷又能起动频率可升到设定值的50,后我又干脆改工频星三角起动运转负荷正常,请问是变频问题还是没设好参数,以前有个160kw电机也出现这个故障后来恢复出厂设置就可以了,现在这个恢复出厂设置还是出现此问题
zby7811
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2019-07-29
查看zby7811的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-20 20:33
变频器参数设定有问题,仔细阅读说明书!
小猫