yangqingbo
自控炮灰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-27
最后登录: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-18 09:10
松下的A5系列 50W的  私服驅動器。在伺服電機運行過程中,無任何異常狀況時,該伺服驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。
大家有誰遇到過這種情況 ,造成的原因是什麽?
送上海松下維修部  的鑒定結果是  CPU信號口燒壞    故障原因;屏蔽層損壞,或接地不良。說是人為造成的由我承擔維修費用

我驅動器用不到一個月,靜電測試都只有0.5 ,接地不良純屬污蔑。同樣的電路,換另一驅動器就一切正常。

有哪位師傅知道造成驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。的具體原因么,不勝感激
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 16:11
检查一下稳压电源。干扰很大。