楼主  发表于: 2012-12-18 09:10
松下的A5系列 50W的  私服驅動器。在伺服電機運行過程中,無任何異常狀況時,該伺服驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。
大家有誰遇到過這種情況 ,造成的原因是什麽?
送上海松下維修部  的鑒定結果是  CPU信號口燒壞    故障原因;屏蔽層損壞,或接地不良。說是人為造成的由我承擔維修費用

我驅動器用不到一個月,靜電測試都只有0.5 ,接地不良純屬污蔑。同樣的電路,換另一驅動器就一切正常。

有哪位師傅知道造成驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。的具體原因么,不勝感激
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-12-27
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 14:49
只有不买他的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵