冬雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-04-05
最后登录: 2024-08-10
查看冬雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-18 08:11
请问这个隔离变压器为什么次极0V要与零线相连?这样不是没有了隔离效果吗?测量这个变压器本身是一个隔离的变压器,接零的目的是什么?弄不明白

[ 此帖被冬雨在2012-12-18 11:46重新编辑 ]
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 10:22
这个不是隔离变压器,因为它接了零线,这个变压器的作用应该就是把电源电压降低20V而已,避免电源电压过高烧毁线圈.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(冬雨) 感谢!
    sunsongfang
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 30260 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2010-09-01
    最后登录: 2023-04-19
    查看sunsongfang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-12-19 10:43
    引用
    引用第5楼冬雨于2012-12-18 11:34发表的  :

    请问接零线后除了没有隔离,对变压器有没有别的影响或要求?现在这个变压器坏掉了,想做一个变压器换上去。
    另外不明白的一点是既然都设计了这个变压器了,这个变压器本身就是一个隔离的变压器?他接零的目的是什么?

    这个目的可能就是当原副线圈击穿时,将火线直接接地,烧断熔断器,起到保护的作用,但这个变压器不是真正意义上的隔离.如果设备对电压的要求不是很严格,你可直接接到220V电源上使用.另外做一个也可以,当你想完全隔离时,你可以接成不接地的方式,注意功率要足够.