大家都是老手了  请教几个比较常识的问题
   1,电流互感器可以在二次侧一端接了地线的情况下带点拆开电流互感器的二次侧(电流变)吗?或者停电,拆掉电流表,把线端包起来。
    2 ,电压表可以直接拆下来更换吗?
     3,功率表可以直接拆下来更换吗?
    
g18363393722
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2014-01-26
查看g18363393722的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-19 09:14
1、电流互感器不能开路运行,可以把互感器二次侧先短路,再拆电流表,把线头包好。
2、电压互感器可以开路,可以拆电压表但千万别短路;
3、其实功率表是电流表、电压表的合并,电流线路别开路,电压线路别短路就没问题;