          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 23:58
引用
引用第19楼hnyyhym于2012-12-17 22:26发表的  :

晕!这都一些啥高手呀,就是个读死书的,还说领导是sb,一个互感器,取掉了电流表,不晓得把线扭在一起呀,开路也不会电死你呀,几十a电流从母线感应的这点能量还电不死你,没叫你用手同时接触二个线头呀,只是说如果电流大互感器容易发热,也不会马上烧呀,开路换没关系的,我经常这样搞,看你发这样多帖,一个这样的事都不懂。有些东西不能按书本的。这件事是你错了,不要让领导看到你的帖子。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-19 00:27
哥看完贴子笑了:井底之蛙,整个自大无知,自以为是,好心人指出缺点了还一服理论高深,强辞夺理的姿态,照我说不用理这厮,让他与他那不开窍的死脑筋毕生和谐相处吧(一般与人交流技术经验,但是今晚看完所有回复后我想无需浪费时间在该贴上继续交流技术了)